Under single fault conditions, a protective conductor may serve as a supplementary safeguard to prevent accessible conductive parts from exceeding ES2 limits.
这个是什么意思,请帮忙给一个实际实例?


回复

使用道具 举报

64

主题

120

帖子

618

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
618
发表于 2021-12-27 11:01:18 | 显示全部楼层
相线碰壳的基本绝缘失效,由保护导体承担短路故障电流,低阻抗保证人体接触电压与电流不超过ES2